1、作用和分類
空壓機輸出的壓縮空氣溫度可達120℃以上,在此溫度下,空氣中的水分完全呈氣態。后冷卻器的作用就是將空壓機出口的高溫空氣冷卻至40℃以下,將大量水蒸氣和變質油霧冷凝成液態水滴和油滴,以便將它們清除掉。 后冷卻器有風冷式(HAA系列 )和水冷式(HAW系列)兩種。 風冷式不需冷卻水設備,不用擔心斷水或水凍結。占地面積小、重量輕、緊湊、運轉成本低、易維修,但只適用于氣動元件氣動元件入口空氣溫度低于100℃,且處理空氣量較小的場合。 水冷式散熱面積是風冷式的25倍,熱交換均勻,分水效率高,故適用于入口空氣溫度低于200℃,且處理空氣量較大的濕度大,塵埃多的場合。 2、工作原理 風冷式后冷卻器的工作原理見圖III.1-6。它是靠風扇產生的冷空氣吹向帶散熱片的熱氣管道來降低壓縮空氣溫度的。
水冷式后冷卻器的工作原理如圖III.1-7。
它把冷卻水與熱空氣隔開,強迫冷卻水沿熱空氣的反方向流動,以降低壓縮空氣的溫度。水冷式后冷卻器出口空氣溫度約比冷卻水的溫度高10℃。 后冷卻器最低處應設置自動或手動排水器,以排除冷凝水。 3、技術參數 風冷式后冷卻器的技術參數見表III.1-3。
額定流量是指使用壓力為0.7Mpa、入口空氣溫度為70℃、環境溫度為32℃、保證出口空氣溫度為40℃時的處理空氣量。出口空氣溫度與入口空氣溫度、環境溫度、快速接頭快速接頭和處理空氣量有關。 水冷式后冷卻器的技術參數見表III.1-4。
水冷式后冷卻器器的出口空氣溫度與入口空氣溫度、冷卻水溫度、冷卻水量和處理空氣量有關。 4、選用 按表III.1-5和表III.1-6選用后冷卻器系列。當入口空氣溫度超過100℃或處理空氣量很大時,只能選用水冷式后冷卻器。
5、使用注意事項 1)應安裝在不潮濕、粉塵少、通風好的室內,以免降低散熱片的散熱能力。 2)離墻或其它機械應有(15-20)cm的距離,便于維修。 3)配管應水平安裝,配管尺寸不得小于標準連接尺寸。 4)應設置斷水報警裝置,以防冷卻水突然斷水。 5)冷卻水量應在額定水量范圍內,以免過量水或水量不足而損傷傳熱管。 6)不要使用海水、污水作冷卻水。為防止地下水中含有浮游物質,應在水的入口處設置100微米的過濾器。 7)要定期排放冷凝水。設置自動排水器應帶臺架。 本文轉載:http://www.qidongqg.com/news/57.html |
|
|
沙發#
發布于:2025-11-19 12:25
謝謝分享
|
|
1:1
- 14:22:13[請教] 閉式液壓行走系統如何防止打滑
- 14:26:43[樣本] VIS 霨仕液壓插裝閥樣本【全】
- 14:25:24[中國] 意大利 VIS 霨仕液壓 · 進口螺紋插裝閥
- 11:34:44[展會] 2023中國西部國際農機展覽會,將于12月22日在西安臨空會展中心隆重舉行,期待您的參與!
- 11:34:18[展會] 12月22日中國西部國際農機展覽會,將于西安臨空會展中心隆重召開。
- 11:31:31[展會] 2023中國西部第八屆國際農機展覽會,將于12月22日隆重召開
- 15:43:02[其它] 【交流接觸器型號含義作用原理】- 米思米機械設備知識分享
- 13:08:04[下載] 派克PVP泵
- 15:29:37[其它] 【變壓器工作原理功能介紹】- 米思米機械設備知識分享
- 15:10:33[其它] 【變頻器如何連接控制plc】- 米思米機械設備知識分享
- 16:25:36[樣本] 力士樂選型軟件
- 10:30:08[樣本] atos阿托斯全套樣本中文版
- 20:06:25[樣本] 力士樂工業液壓官方光盤版樣本資料
- 10:26:26[樣本] EATON伊頓液壓樣本(全套樣本CD版)
- 11:52:43[樣本] 派克PARKER全套樣本-中英雙語版本
- 20:36:59[樣本] 伊頓全套軟管接頭樣本
- 11:28:24[樣本] 賀德克 HYDAC全套樣本
- 17:20:22[樣本] 薩奧-丹佛斯sauer-danfoss全套樣本
- 13:31:58[樣本] SUN太陽螺紋插裝閥樣本(中文版)
- 16:24:00[樣本] Festo 產品樣本 2015版選型軟件